产品介绍:
当系统发生单相接地时, RZK 将对 PT 检测的电压信号 Uao 、 Ubo 、 Uco 、 U △ 的进行计算处理,判断接地相别和接地属性,根据接地属性 RZK 作出如下处理:
■ 如果接地故障是稳定的金属性直接接地,则 RZK 发出故障相别及接地属性(金属接地)的指示信号。同时 RZK 配有微机选线保护,由微机选线保护处理解决。
■ 如果接地故障是不稳定的间歇性弧光接地,则判定接地的相别,同时发出指令使接触器中对应的一相接地。这时,系统由不稳定的弧光接地转变成稳定的金属性直接接地,故障相的对地电压降为零,故障点的弧光消失,其他两相的对地电压稳定在线电压。
■ 故障相接触器在动作接地后, RZK 令接地的接触器断开一次。若接触器断开后再无弧光接地故障现象,说明这一次接地故障是暂时性的,系统恢复正常运行, RZK 返回原始状态。若接触器断开后再次出现弧光接地故障,则 RZK 认定这一故障为永久性的弧光接地,此时再次指令相应的接触器闭合, RZK 将按照预先设定的程序发出警告信号,告知值班人员故障发生的相别;同时 RZK 自配微机选线保护进行选线处理。在接触器断开接地点的过程中出现的短暂的过电压,由 RSA 进行限制。
■ 接触器第二次(连续的同一相)闭合接地后不再分开,只有当故障线路自动或者人工切除后,由中控室或现场给 RZK 发送复位指令, RZK 收到复位指令后,让接触器断开,系统恢复正常。
本装置加装有高压限流熔断器,以防止因 RZK 误判断或误接线引起的相间短路。
四、产品的适用范围及功能
RZX1 消弧消谐选线及过电压保护装置主要用于 3 ~ 35kV 中性点非有效接地的电力系统,对这类电网的各种过电压、特别是单相间歇性电弧接地过电压和谐振过电压提供可靠保护。其主要功能: 1. 替代电压互感器柜,提供电压监测功能。
2. 替代消弧线圈,消除间歇性弧光接地故障,并具有消弧线圈所不具有的限制弧光接地过电压的功能。
3. 替代各类消谐器,限制并消除谐振过电压。
4. 具有限制雷电过电压,操作过电压和相间过电压的功能。
5. 可根据用户要求实现 PT 切换功能。