产品介绍:
通过ISO9001-2000认证
电源专业制造商
GPAD361M24-1A
文件类型: 标 准
文件编号: RD-SPE-GPAD361M24-1A
版本号: A
生效日期: 2004-03-10
深圳市金威源电子技术有限公司
SHENZHEN GOLD POWER TECH CO.,LTD
地址:深圳市天安数码城创新科技广场A座1301号
TEL:(0755)83432128
FAX:(0755)83432651、 83432652
邮编:518040 Http://www.gold-power.com
目 录
第一章 简介 3
第二章 技术指标 3
一、环境条件 3
二、输入特性 3
三、输出特性 3
四、保护功能 3
五、安规及绝缘等级 4
六、EMC 4
七、其它特性 4
第三章 外形图及接口定义 4
一、整机外形图 4
二、安装尺寸图 5
三、端子接口定义 5
四、告警指示 5
第四章 安全使用事项 5
一、开箱 5
二、通则 5
三、安全保护事项 5
四、注意事项 6
第五章 包装、运输、贮存 6
一、包装 6
二、运输 6
三、贮存 6
第六章 保修 6
一、保修期限 6
二、维修范围 6
三、操作安全须知 7
第七章 引用和参考的相关标准 7
第一章 简介
GPAD361M24-1A是一种单路输出的AC/DC中功率电源,整个电源采用最新电路设计,具有结构紧凑、性能可靠。整机稳压精度高,输出效率高。输入电压范围宽,适用于农村电网。输出具有短路保护、过流保护、过压保护及过温保护,冷却采用温控风机冷。 整个电源严格按安规要求设计,符合信息技术设备安全标准要求。
第二章 技术指标
一、环境条件
1、工作温度:-20℃~+55℃
2、贮存温度:-45℃~+85℃
3、相对湿度:10%~90%
4、海拔高度:≤3000m
5、大气压力:70~106KPa
6、散热方式:温控风冷
二、输入特性
项目 单位 最小值 典型值 最大值 备注
输入电压范围 Vac 95 110 135 开关切换
Vac 175 220 275
输入电压频率范围 Hz 47 50 63
三、输出电气特性
项目 单位 最小值 典型值 最大值 测试条件
输出电压范围 Vdc 24
输出电流范围 A 0.1 15
稳压精度 ±3%
负载调整率 ±2%
源调整率 ±1%
纹波 mV 100 额定输入/输出,且并0.1uF薄膜电容和10uF/50V高频电解电容各一个,带宽20MHz测量。
输出功率 W 360
输出效率 % 82 - 额定输入/输出
温度系数 /℃ ±0.02%
四、保护功能
项目 单位 有/无 最小值 典型值 最大值 恢复特性
+24V输出过压保护 V 有 27 30.5 可自恢复
+24V输出限流保护 A 有 16 - 19 可自恢复
过温保护 ℃ 有 95 125 可自恢复
短路保护 A 有 - - - 可长期短路,自恢复
五、安规及绝缘等级
项目 等级 标准(或测试条件)
绝缘电压(输出对地) 500Vdc 500Vdc /1分钟 /漏电流≤10mA
绝缘电压(输入对地) 1500Vac 1500Vac /1分钟 /漏电流≤10mA
绝缘电压(输入对输出) 1500Vac 1500Vac /1分钟 /漏电流≤10mA
绝缘电阻 10MΩ 在正常大气压下,相对湿度为90%,试验电压为直流500V时,电源输入对输出、输入对地、输出对地的绝缘电阻均不低于10MΩ
六、EMC
项目 指标要求 标准
传导干扰(CE) CLASS A EN55022
辐射干扰(RE) CLASS A EN55022
传导抗扰(CS) LEVEL 2:3V/m场强 IEC61000-4-6
辐射抗扰(RS) LEVEL 2:3V/m场强 IEC61000-4-3
空气放电(ESD) LEVEL 3 EN61000-4-2(判据B)
接触放电(ESD) 装入机壳后对机盒外壳放电不会影响电源模块的工作接触放电:±6KV空气放电:±8KV EN61000-4-2(判据B)
七、其他特性
项目 指标要求 性能
音响噪声 听不到啸叫声 通过
MTBF 100000H 通过
振动 5~9Hz,振幅3.5mm,9~200 Hz,加速度10m/s2,3轴向,每个方向扫频振动5次(3*50分钟),电源不损坏。 通过
冲击 半正弦波,加速度为20G,脉冲宽度为11ms,X、Y、Z三方向,各三次 通过
防尘 有一定的防尘功能 通过
气味 无异味或有害性气体 通过
第三章 外形图及接口定义、告警指示
一、整机外形图
整机尺寸:L(227mm)*W(115mm)*H(50mm)
二、安装尺寸: 底部(50*150mm)
侧面(25*150mm)
三、端子接口定义
第四章 安全使用事项
一、开箱
检查设备是否在运输途中有损坏。保留包装材料,直到电源设备全部模块单元已经过登记和检查。
二、通则
● 模块单元的空气通道不应受到阻挡。
● 电源设备任何导电部分与金属部件之间的距离必须符合相关安全标准。
三、安全保护事项
● 一旦设备的安全保护受到损坏,设备必须停止工作并参考有关的维护规定处理。
● 当电源设备从寒冷环境转到温暖环境时,凝露可能会造成危险问题,所以接地要求必须严格执行。必须由有资格的人员才能将设备连接到动力电源上去。
● 切断电源必须停机四分钟,使电容有充分的放电时间以后,才能对电源设备进行维护处理。
四、注意事项
● 电源应在规格书中规定的环境条件下使用;
● 不得随意调节电源中的电位器;
● 使用时,电源应保持良好的通风、散热;在开机或使用过程中,发现冒烟或难闻气味,应立即关掉电源。
第五章 包装、运输、贮存
一、包装:
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等;包装箱内有产品规格书,附件清单。
二、运输:适应于车、船、飞机运输,运输中应遮蓬,防晒,文明装卸。
三、贮存:
产品未使用时应放在包装箱内,仓库环境温度-45~+85℃相对湿度为10%~90%,仓库内不允许有有害气体,易燃,易爆的产品及有腐蚀性的化学产品,并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫离地至少20cm高,距离墙壁、热源、窗口式空气入口至少50cm,在本规定条件下的贮存期一般为2年,超过两年后应重新进行检验。
第六章 保修
一、保修期限
本产品在保证期间一年内,任何正常使用状况下之自然损坏,由本公司免费负责修护,但若有下列任一情况者,则不在保证之列:
● 非经本公司允许,擅自进行维修而损坏。
● 任意加装或修改。
● 不正确之操作或使用。
● 环境条件异常超过规格,致使损坏。
● 人为蓄意之破坏。
● 不可抗拒之天然灾害所造成之损坏。
二、维修范围
如果GPAD361M24-1A型电源在保修期内,因材质及制造技术上的错误而导致运作不正常,本公司将给予免费维修或更换。维修服务将包括各种劳力服务及任何必要的调整或更换零件等。
三、操作安全须知
无论在任何情况下,如操作、清洁或保养,请务必遵守以下所规定之安全守则,若有违反,而造成超出原设计、制造之安全顾虑时,本公司将不予负责。
● 不得在有挥发性气体或易燃环境下运转。
● 在任何情况下切勿卸下外盖或碰触内部零件。
● 为安全起见,切勿单独进行内部保养及零件更换。
第七章 引用和参考的相关标准
● GB2423.1-89电工电子产品基本试验规程,标准Ad。
● GB2423.2-89电工电子产品基本试验规程,试验Bd。
● GB2423.9-89电工电子产品基本试验规程,试验Cb。
● GB2423.10-95电工电子产品基本试验规程,标准FC。
● GB/T13722.-92移动通信电源技术要求和试验方法。
● ST2811.2-87通用直流稳定电源测试方法。
● GB4943.-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全。
● ETS300019-1-1存储。
● ETS300019-1-2运输。
● GB3873-83通信设备产品包装通用技术条件。
● 通信用高频开关电源设备进网质量认证检验实验细则。
● YD/T731-94通信用高频开关整流器。
● XT—005—95《通信局(站)电源系统总技术要求(暂行规定)》。 |